试题详情
- 简答题变压器轻瓦斯动作,该如何处理?
-
(1)应对变压器进行全面的外部检查,声音、油枕油色、油位是否正常;有无漏油现象;
(2)检查瓦斯继电器内是否有气体;
(3)变压器本体及强油循环系统;
(4)变压器负荷电流、温度是否在允许范围内;
(5)检查二次回路是否正常、是否由于工作时触碰二次回路引起的动作。
如果上述检查无明显异常现象,应汇报调度,停电后进行取气体分析,若检查有严重异常,不经检查处理并试验合格后的变压器,不得投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 容量在800kVA以下的电力变压器,空载
- 为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效
- 500KV设备不停电时的安全距离是()m
- 铸造、热处理等场所作业环境较差的生产场所
- 下列工作中()需填用第二种工作票。
- 测量线圈直流电阻一般视电阻的大小而采用不
- 短路冲击电流有效值就是短路后第一个周期的
- 发生事故后,要做到“三不放过”,即()不
- 系统接地时巡检设备室内不得靠近故障点4米
- 运行中发现电压表回零或指示不正常时,应首
- 拉刀闸时,应缓慢而谨慎,特别是刀片刚离开
- 什么情况下厂用电设备禁止投入运行?
- 每张操作票只能填写()个操作任务。
- 经消弧线圈接地系统,有间歇性接地时()。
- 变压器并联运行时,为减少环流,其容量比不
- 直接将电能送到用户去的网络称为配电网。配
- 电气设备的保护接零和保护接地()混在同一
- 电磁铁操作频度应受限制。
- 对于一些重要设备,应编制经由工作负责人填
- 一条线路有两套微机保护,线路投单相重合闸