- 简答题如何选择2P/3P的PRF1?
- 在样本中我们可以查到1P的PRF1,它可以泄放60KA的10/350μs的雷电流,可以泄放200KA的8/20μs的雷电流。2P的我们需要选择2个1P的PRF1,3P的我们需要选择3个1P的PRF1。PRF1非常适合做首级保护,防止直击雷的袭击。如果保护设备,我们建议在设备端还要加装一个满足Up值要求的电涌保护器。如果首端与末端电涌保护器之间的距离过长时,建议在二者之间选用解耦器L40A,以PRF1和低残压电涌保护器的动作配合。