试题详情
- 简答题测定不同类型保护装置的动作时间时,对所通入的模拟故障电气量有什么要求?
-
试验在直流电源电压为额定值时进行,所通入的模拟故障电气量按以下规定:
1)对相电流及零序电流速断保护,通入启动值的1.2倍、1.5倍及最大出口短路电流(允许将回路中热稳定性低的元件短接)。
2)对多段式电流保护,通入各段电流启动值的0.9倍及1.1倍;对单段式定时限电流保护,通入1.5倍启动值;对过电压元件,则通入启动值的1.2倍;对低电压元件,则通入启动值的0.5倍;对方向元件,则通入的功率大于启动功率的2倍。
3)对反时限动作的元件,在给定的电流倍数下进行整定,并录制动作时限曲线(自最大短路电流到1.1倍动作电流,测定数点即可)。
4)对三段式距离保护,通入的电流不小于2倍最小准确工作电流值检验。检验对应0.5Z1,0.9~0.95Z1,1.05~1.1Z1;0.9~0.95Z2,1.05~1.1Z2;0.9~0.95Z3及1.05~1.1Z3各点的动作时间,并模拟出口短路通入最大短路电流时,检验出口跳闸记忆时间。部分检验可不进行记忆时间的试验。
对相差高频、方向高频、纵差保护,通入启动元件动作值2倍的电流。对其他保护,通入与整定计算验算灵敏度相应的模拟故障量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看