试题详情
- 简答题纵联电流差动保护在本侧启动元件和差动元件同时动作时就允许差动保护出口吗?
- 纵联电流差动保护只有在两侧启动元件和本侧差动元件同时动作才允许差动保护出口。这是因为纵联电流差动保护采用光纤通道,而光纤通道的同步要求收发通道传输时间一致,不一致会形成差电流,所以,只要差电流满足动作条件就跳闸容易造成保护装置误动,TA单侧断线也会形成差电流,同时,单侧起动元件也会动作,为此,必须两侧起动元件均动作,才能允许差动保护跳闸。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 采用DL/T860.92(IEC6185
- 不允许闸刀进行下列操作(但在有雷电或被拉
- 雷电的主要危害是什么?
- 双积分式A/D变换器采样阶段计数器计得的
- 工作票延期由值班负责人通知工作许可人给予
- 测量50Hz交流电半波整流电流的平均值应
- 为什么DC-DVM技术指标中要规定零电流
- 零序保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段的保护范围是怎
- “四统一”设计的分相操作箱有哪些功能?
- 工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单
- 操作票“已执行”章应盖在()。
- 当母线差动保护启用时,应启用()对空母线
- 变电站主要设备有哪些()。
- 运行分析分为综合分析和专题分析两种,综合
- 只要隔离开关的刀口有接触就说明隔离开关已
- 四氯化碳灭火器对电气设备发生火灾具有较好
- 交接班内容是什么?
- 喷灯火焰与10KV电压等级的带电部分的最
- 电力电缆负荷过高会加速绝缘老化,缩短使用
- 以下各项中,不是国电《二十五项重点要求》