- 简答题解释“动作电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或高各有何缺点?
-
在过电流继电器中,为使继电器启动并闭合其触点,就必须增大通过继电器线圈的电流Ik,以增大电磁转矩,能使继电器动作的最小电流称之为动作电流Iop。
在继电器动作之后,为使它重新返回原位,就必须减小电流以减小电磁力矩,能使继电器返回原位的最大电流称之为继电器的返回电流Ire。
过电流继电器返回系数过小时,在相同的动作电流下起返回值较小。一旦动作以后要使继电器返回,过电流继电器的电流就必须小于返回电流,真阳在外故障切除后负荷电流的作用下继电器可能不会返回,最终导致误动跳闸;而返回系数过高时,动作电流恶和返回电流很接近,不能保证可靠动作,输入电流正好在动作值附近时,可能回出现“抖动”现象,使后续电路无法正常工作。继电器的动作电流、返回电流和返回系数都可能根据要求进行设定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 所有电压互感器(包括保护、测量、自动励磁
- 不带地区电源的主网终端线路,一般选用何种
- 能满足系统稳定和设备安全要求,以最快速度
- 新建受电工程项目在立项阶段,用户可自行定
- 双绕组变压器纵差动保护,若以流入变压器的
- 直线导体在均匀磁场中割切磁场产生的感应电
- SVG的基本原理是利用可关断、大功率、高
- 智能变电站系统中,实例化后的保护、测控单
- 瞬时电流速断保护反应线路故障()时动作,
- 对于PCS-915,母线电压无效后,下列
- 智能变电站过程层应用的以太网交换机需要具
- 继电保护设备处于严重状态是指单项特征状态
- 产生频率崩溃的原因为()。
- 现代采用的对继电保护设备有关辐射电磁场的
- 变电所二次回路干扰的种类,可以分为几种?
- 综合重合闸装置都设有接地故障判别元件,在
- 熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生
- 二次回路的工作电压不应超过()伏。
- 高频保护通道的总衰耗包括()。
- 对双侧电源送电线路的重合闸,要求当线路上