- 简答题断路器在运行中出现不能分闸操作需要处理时,一般可采取哪些措施?
- 1.具备旁路代供条件的断路器,可以采用旁路代供的方式使异常断路器隔离。
2.具有母联断路器的厂站,可采用母联断路器串供异常断路器,异常断路器操作电源断开的方式继续运行;或母联断路器串供异常断路器后,将负荷转移,用母联断路器停电的方式进行隔离。
3.直馈线路的受端断路器,将负荷转移后,用断开对侧送端断路器的方法,使异常断路器隔离。
4.对于220kV及以下的母联断路器异常,可采用倒闸等方式将一条母线腾空,再拉开母联断路器的两侧隔离开关。