简答题简述循环水系统启停步骤?
  • 循环水系统的启动
    1)、启动一台循环水泵,监视循泵出口蝶阀应同时开启,并在30S内全开。循泵出口压力在1.2-1.8kg/cm2之间,出口蝶阀全开后,记录循泵电流及出口压力;
    2)、检查循环水泵电流、出口压力、振动等全部正常;
    3)、检查所有排空气阀在见水后应关闭;
    4)、循环水系统各旋转滤网、冲洗水泵、冲洗电动阀及排水泵投自动;
    5)、全面检查确认循环水系统及设备运行正常。
    6)、循环水系统停运
    7)、确认凝汽器真空到零,轴封已退;
    8)、低压缸排汽温度低于50℃;
    9)、确认循环水系统用户均已退出运行;
    10)、检查出口液控碟阀在“远方”位置,停泵前就地必须有专人监视;
    11)、停运循环水泵,注意检查出口碟阀应先联动关闭75度,泵电机断电。泵不倒转,否则手动泄压关闭出口碟阀。