- 简答题已知循环水流量为34000t/h,循环水进、出口温度分别为28℃、39℃,循环水进水压力为0.24MPa,假设循环水的定压比热容为4.129kJ/(kg·℃),求凝汽器热负荷。
-
依据DL/T932-2005凝汽器与真空系统运行维护导则,凝汽器热负荷计算公式为:
Q=GwCp(tw2-tw1)/1000
=34000/3.6×4.129×(39-28)/1000
=428.9572(MW)
进入凝汽器的热负荷为428.9572MW。 关注下方微信公众号,在线模考后查看