试题详情
简答题简述主厂房低压厂变的停电操作。
  • (1)退出联锁;
    (2)检查低压厂变的6kV为同一系统;
    (3)合上380VPC段联络开关;
    (4)断开变压器低压侧开关;
    (5)断开变压器高压侧开关;
    (6)检查变压器低压侧开关确在分闸位置;
    (7)将变压器低压侧开关远方/就地切换开关投至就地位置;
    (8)将变压器低压侧开关摇至试验位置;
    (9)断开变压器低压侧开关的控制、保护电源空开;
    (10)将变压器低压侧开关摇至隔离位置;
    (11)断开变压器温控器电源。
    (12)检查变压器高压侧开关确在分闸位置;
    (13)将变压器高压侧开关摇至试验位置;
    (14)关闭变压器高压侧开关开关柜内帘板(真空开关无此相操作);
    (15)断开变压器高压侧开关的控制保护、储能电源空开;
    (16)取下变压器高压侧开关的辅助插把;
    (17)将变压器高压侧开关拉至检修位置;