试题详情
- 简答题试述DZKD型低压馈电开关的操作过程。
-
当移动变电站需要投入负荷时,经认真检查、确认安全后,可以合上高压开关,开始操作低压馈电开关。 操作的过程为:
1).将电源开关手GK把旋至合闸位臵,馈电开关状态信号灯黄灯亮,仪表照明灯亮,检漏继电器状态信号灯黄灯亮,检漏继电器投入工作。
2).按一下复位按钮FA,检漏继电器状态信号灯黄灯灭,绿灯亮。此时,馈电开关负荷线路已由检漏单元检测正常,开关允许合闸。
3).操作空气开关2K手柄向逆时针方向转动l200
(即储能),然后顺时针方向扳动手柄到原来的位臵上,馈电开关合闸。馈电开关状态信号灯绿灯亮,仪表指示照明灯亮。电压 表有电压指示,如低压侧带负载时电流表有指示,检漏继电器状态指示灯绿灯亮,检测绝缘电阻的kΩ表有绝缘电阻值指示。
4).如已接入等效网路电缆,需获得网路电容的补偿,可按住补偿调节按钮BA并旋转粗、细调节旋钮到mA表指示值最小时为最佳补偿。松开补偿按钮及调节旋钮,补偿调节完毕。
5).若需检验检漏继电器的动作性能,只需按下试验按钮YA,馈电开关迅速断开,馈电开关状态信号灯黄灯亮,检漏继电器状态信号灯黄灯亮,即表示处于闭锁位臵。 6).馈电开关合闸后,按下高压开关电气联锁按钮,馈电开关迅速跳闸,馈电开关状态信号灯绿灯灭,黄灯亮。
7).馈电开关合闸时,按一下开关上的停止按钮,馈电开关迅速跳闸,状态信号灯绿灯灭,黄灯亮。
8).以上试验正常后,可按2、3程序合闸,馈电开关即可投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看