某建筑物10层,每层结构都一样,如下图所示(5楼),两边是房间,中间是走廊。楼的总长度59m,其中弱电井长为3m ,02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高3.5m,吊顶后楼的净高2.8m。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜,如图放在弱电井下侧。
02至17号房,每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。
垂直干线子系统可以选用什么传输介质?整栋大楼所用的信息模块数量是多少?
-
可用 UTP 和多模光纤都可。
整栋大楼所用的信息模块数量:m=1.03*n=1.03*40*10=412(个) 关注下方微信公众号,在线模考后查看