试题详情
- 单项选择题某写字楼建筑给水系统,二次加压水泵从储水池抽水,其吸水管和压水管最长为50.000m,自储水池最低水位至配水最不利点的高度为35.000m,若自水泵吸水管路至配水最不利点之间的水头损失为4.150mH2O,水表的水头损失为1.650mH2O,配水最不利点所需的流出水头为20KPa,室外给水管网所提供的压力为20mH2O,则计算水泵的最小扬程为()KPa。
A、411.5。
B、428.0。
C、248.0。
D、561.5。
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 采光标准制订时。依据的是何种天气情况?
- 低层建筑物的室内消火栓水枪充实水柱的长度
- 在进行外围护结构的隔热设计时,隔热处理的
- 下列水池,哪种应设置水消毒处理装置()
- 在通气管周围4m以内有门窗时,通气管口应
- 在计算耗热量的热水用水量时,幼儿园、托儿
- 一个排水当量对应于()L/s的排水流量.
- 预作用系统的配水管道内平时(),发生火灾
- 按有关规范,夏热冬暖地区的热工设计应该满
- 建筑物室外的消防给水管道的最小直径不应小
- 下列哪些用房的洗涤池,不必采用非手动开关
- 化粪池的总容积由以下几部分组成()。
- 平壁内的导热过程,()是正确的。
- 室内排水沟与室外排水管道连接处,应设()
- 下列物理量的单位,()是错误的。
- 自喷灭火系统中喷头的布置方式有()、正方
- 热水供应系统只供淋浴供水时,配水点的最低
- 在建筑设计中常利用封闭空气间层作为围护结
- 空调机组的新风干管为800X250,设在
- 在利用系数法照明计算中,灯具的利用系数与