试题详情
简答题在锅炉额定压力下,已知汽包内偏差水位在±0mm和+140mm时,测得平衡容器的输出差压分别为2000Pa和1475Pa。试求:差压计刻度水位分别为+320、+160、-160、-320mm时,其校验差压应各为多少?
  • 由于工况正常,各ρω、ρ1、ρ2和ρs密度值保持常数,故Δp=K1-K2·ΔH。由题已知值可得
    解得
    K1=2000(Pa),K2=3.75(Pa/mm) 于是有:
    ΔP+320=K1-K2·ΔH=2000-3.75×320=800(Pa)
    ΔP+160=2000-3.75×160=1400(Pa)
    ΔP-160=2000-3.75×(-160)=2600(Pa)
    ΔP-320=2000-3.75×(-320)=3200(Pa)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题