- 简答题某电站机组备用期间,维护人员朱××擅自进入水车室内,进行巡检和渗油清理工作,由于空间狭窄摘下安全帽工作。此时值班人员接调度令机组开机。朱××受惊从导叶拐臂上摔倒,撞伤头部。试分析该起水车室巡检事件中违反动力《安规》的行为。
-
1.维护人员未得到值班负责人批准,未办理工作许可手续,擅自进入机组设备运行(备用)区域工作,违反动力《安规》5.3.1“在水力机械设备和水工建筑物上工作,应填用工作票或事故紧急抢修单”的规定。
2.维护人员在生产区域未正确佩戴安全帽,违反动力《安规》4.3“作业人员的基本条件:e) 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉工作服、工作鞋”的规定。