- 简答题RADSS型母线差动保护的原理是什么?有何特点是什么?
-
RADSS母线差动保护是利用电流差动原理构成,它是一种带制动特性的母线差动保护,当母线上发生故障时,保护能够在5~10璐内动作,具有较高的灵敏度;当外部故障时,根据其制动特性,能够可靠地闭锁保护。为了防止TA二次回路断线引起保护误动,本装置还设有二次回路断线闭锁装置。RADSS母线差动保护的特点如下:
(1)采用比率制动来保护线间及接地故障。
(2)动作速度快。保护装置的故障检测时间约为1~3ms,保护整组动作时间(至断路器跳闸线圈)约5~10ms。
(3)即使在具有无穷大短路容量的穿越性故障和线路电流互感器高度饱和时,保护装置也能稳定运行。
(4)低的差动继电器整定值。按最大负荷馈线的额定电流的20%-70%整定。
(5)灵敏度不受差动回路所包含的回路数的影响。
(6)线路电流互感器可采用一般特性较差且变比不同的电流互感器。
(7)可以采用一般的具有较大环路电阻的电流互感器的连接引线。
(8)同一电流互感器回路内可以连接其他的保护。
(9)有电流断线报警元件A,并闭锁母差出口。同时,还有启动元件SR,启动整套母差保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看