- 简答题测定发电机热态绝缘,之前须断开哪些设备?
-
1主变高压侧南、北刀闸及主变中性点刀闸。
2高工变低压侧开关、PT车至“试验”位置。
3汇水环接地刀闸。
4将发电机PT1-3YH抽屉拉出,拉开中性点刀闸,拉开励磁1-3K、1-3DK刀闸,1-3YH的一次保险无特殊要求不必取下。
5通知热工断开发电机定子温度巡测电源。
6、测转子回路绝缘时,应断开初励电源开关,退出转子电压负极、大轴接地23LP、24LP压板。 关注下方微信公众号,在线模考后查看