试题详情
- 简答题设在屋顶的消防排烟风机、消防加压泵、稳压泵、正压风机等,其配电箱的出线开关均采用30mA漏电开关,不妥。对照规范,按GB13955-2005第4.6条,应设“报警式剩余电流保护装置”提出意见,是否妥当?而“报警式剩余电流保护装置”不得安装在负荷的末端。此类问题如何处理?
-
此问题的答复参见“2009年江苏省电气专业疑难问题答复”第八大项第14题的第一种情况,不需设置漏电保护。但必须首先做好等电位联结措施。
剩余电流保护装置主要用于:A.作为直接接触电击的附加防护措施;B.间接接触电击保护;C.电气火灾的防范。
设在屋顶的消防排烟风机、消防加压泵、稳压泵、正压风机等都是固定设备,发生间接接触电击故障时易于挣脱。对于可上人的屋顶,为防止电击事故,在上述设备区域设置警示隔离设施,闲杂人等不得靠近,专业人员巡视维修时按安全规定进行操作,此时的单相接地保护由设备的短路保护承担;对于不上人的屋顶,采用在末端前的电源侧设置漏电报警可满足规范要求。无论采用上述何种方式,必须首先做好等电位联结措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看