- 简答题断路器操作机构分、合闸电磁铁动作电压测量的具体要求是什么?
- 1)断路器操作机构机械特性检查周期为:220kV及以上3年1 次,110kV 6年1次
2)并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%范围或直流额定电压的80%~110%范围内可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的65%~120%范围内可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣
3)在使用电磁机构时,合闸电磁铁线圈通流时的端电压为操作电压额定值的80%(关合电流峰值等于及大于50kA时为85%)时应可靠动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当导线下方有电力线路或者建筑物穿越时,必
- ()对接入云南电网220kV及以上电压等
- 输电线路状态监测的主要数据类型包括()。
- 所有端子箱、机构箱温湿度控制器均应在()
- 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破
- 调速器的小故障报警在故障消失后()
- 根据《电业安全工作规程(电力线路部分)》
- 企业应建立系统将纠正和预防行动统一(),
- 依据《云南电网公司电气工作票实施细则》,
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- 工作中如有特殊情况(如设备试验、整组试验
- 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工
- ()是指对公司发输变配电相关设备及其配套
- ()根据二次系统及设备技改项目清册项目优
- 依据《云南电网有限责任公司电气工作票业务
- 一体化电网运行智能系统中,数据服务层对外
- 热机安规“总则-工具的使用-简单工具”3
- 依据《电力安全工作规程》(高压试验室部分
- 《电力设备检修规程》中检修分为几类?它们
- 外施工单位乙公司到某供电所能源台区的低压