试题详情
简答题简述环境系统中,相对湿度检测方法。
  • (1)智能化系统机房开机时的测试应在电子设备正常运行1h以后进行;
    (2)测试点应选择离地面0.8m,距设备周围0.8m以外处,并应避开送、回风口;
    (3)测试点分布如图所示:

    (4)停机时的湿度测试方法同上;
    (5)每个测试点相对湿度应满足:开机时间45~65(A级),40~70(B级);停机时间40~70(A级),20~80(B级)。