试题详情
- 简答题翼缘上承受均布荷载的梁,是否需要计算局部压应力?
- 《钢规》4.1.3条指出,当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载,且该荷载处又未设置支承加劲肋时,才计算腹板计算高度上边缘的局部压应力。另外对支座处不设置支承加劲肋的情况也要计算,但ψ=1.0。也就是说,计算局部压应力的前提是某截面处承受集中荷载且未设置支承加劲肋。陈绍蕃《钢结构基础》(中国建筑工业出版社,2003年)第62页明确指出,对于翼缘上承受均布荷载的梁,因腹板上边缘的局部压应力不大,不需要进行局部压应力的验算。