试题详情
- 简答题配电网备自投方式选择有何要求?
-
配电网备自投方式选择应按以下要求:
(1)双母线接线、单母线分段接线方式,两回进线分供母线,母联/分段开关热备用,备自投可启用母联/分段备自投方式。
(2)单母线接线方式,一回进线供母线,其余进线开关热备用,备自投可启用线路备自投方式。
(3)内桥接线、扩大内桥接线方式,两回进线分供母线,桥开关热备用,备自投可启用桥备自投方式。
(4)在一回进线存在危险点(源),可能影响供电可靠性的情况下,其变电站全部负荷可临时调至另一条进线供电,启用线路备自投方式。待危险点(源)消除后,变电站恢复正常备自投方式。
(5)具备条件的开关站、配电室、环网单元,宜设置备自投,提高供电可靠性。 关注下方微信公众号,在线模考后查看