试题详情
- 简答题44MFT引发什么动作?
-
(1)关闭燃油跳闸阀和所有油枪油阀。
(2)跳闸所有磨煤机,关闭磨煤机出口煤阀。
(3)跳闸所有给煤机。
(4)跳闸两台一次风机。
(5)二次风调节挡板超驰关至点火吹扫值(35%)。若因引、送风机引起的MFT动作,则超弛全开二次风调节挡板。
(6)过热器减温水隔绝门关闭,调节门超驰关闭。
(7)再热器事故喷水隔绝门关闭,调节门超驰关闭。
(8)超驰关小引风机静叶(30)后自动调节炉膛压力。
(9)跳闸汽轮机(保护未投)。
(10)所有吹灰器停运并退出。
注:如果因两台引风机跳闸引起MFT动作,5分钟后,超驰打开引风机的静叶和送风机动叶。 关注下方微信公众号,在线模考后查看