试题详情
- 单项选择题中储式300MW以下机组过热汽温控制系统,在70%~100%负荷范围,机炉协调控制方式下进行负荷单向变动试验,当负荷变动量为ΔP=15%Pe,负荷指令3%Pe/min的变化速率时,过热汽温的动态偏差±()℃为合格;负荷指令4%Pe/min的变化速率时,过热汽温的动态偏差±()℃为优良。
A、6;8
B、8;10
C、8;8
D、10;8
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 使用撬杠为什么不能用力过猛或用脚踩?
- 具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表
- 自动平衡显示仪表测量桥路的电流大小,不影
- 温标就是温度数值表示方法,它是借助于随温
- 使用弯管流量计测量主汽流量时,盘式冷凝器
- 现场控制站主控制器及功能模件冗余切换试验
- 热工自动化设备,宜存放在温度为()℃,相
- 双金属温度计的工作原理?
- 超声波流量计有什么特点?
- “双端输入—双端输出”差动直流放大器的放
- 单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节
- 进行通讯网络的总线模件冗余切换试验时,(
- 采用热电偶测量温度时,为什么要进行冷端温
- 目前我国采用的温标是摄氏温标。
- 光学高温计在热处理生产中仅用于热电偶腐蚀
- 摄氏温标又叫百分温标。它规定在标准大气压
- ()是PLC的核心。
- 用电容式液位计测量导电液体的液位时,液位
- 风机或电机轴位移探头的检测是基于()。
- 用来制作热电偶的材料应具备什么条件?