- 简答题在中性点非直接接地系统中,有接地监视的电压互感器合在空母线上时,为什么会出现假接地现象?
- 对空母线送电后,母线及电源的引线等对地将产生很小的电容。因容抗和电容值成反比,所以空母线对地容抗很大。当电压互感器送电时,有可能产生操作过电压,励磁电流增大,使铁芯饱和,电压互感器感抗下降。此时,可能出现容抗等于感抗的铁磁谐振,使电压互感器高压侧的三相电压不平衡,铁芯中产生了零序磁通。在零序磁通的作用下,电压互感器的辅助绕组开口三角形处产生零序电压,当其电压值大于接地监视用电压继电器的整定值时,就发出假接地信号。