试题详情
- 简答题简述公共广播系统检测内容。
- 1)当紧急广播系统具有火灾应急广播功能时,应检查传输线缆、线槽和导管的防火保护措施。
2)公共广播系统检测时,应打开广播分区的全部扬声器,测量点应均匀布置。
3)紧急广播中包括火灾应急广播功能时还应检测的内容:
(1)紧急广播具有最高级别的优先权
(2)紧急广播向相关广播区域播放警示信号、警报语声或实时指挥语声的响应时间
(3)音量自动调节功能
4)检测公共广播系统的声场不均匀度,漏出声衰减及系统设备信噪比符合设计要求