试题详情
简答题风机为什么应在关闭挡板的情况下启动?运行中“风机跳闸强送”为何可不关挡板?
  • 风机启动时,电动机带动转子由静止逐渐升速到额定转速.由于惯性原因,启动转矩较大。因此,使电动机的启动电流也很大,一般约为额定电流的4~7倍。
    如果在启动时不关挡板,就是通常所说的带负荷启动,这样会使启动转矩更大,启动电流势必更加增大,启动时间也要延长,严重时有可能使电动机烧坏。因此规定,风机必须在挡板关闭的情况下启动,待达到额定转速后、电动机电流指示正常,才允许逐渐开大挡板,接带负荷。
    运行中“风机跳闸强送”,是指风机由于某种原因跳闸停止运行、如果跳闸时未发现电流过大以及机械损坏,锅炉也未因此而灭火,这时可重新合闸,使其恢复运行。由于跳闸发生在瞬间,风机因惯性还在以一定转速惰走、这时不关挡板启动,转矩也不会很大,不致出现过大的电流,而能为迅速恢复正常运行赢得时间。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题