- 简答题 某客户,5月份用电量3600000kW•h,月中最大负荷为6000kW,求5月份该客户最大负荷利用小时数Tmax和月均负荷率β。
-
Tmax=3600000÷6000=600(h)
β=(3600000÷(30×24))÷6000×100%=83.3%