试题详情
- 简答题 图示为一锅炉锅筒液位控制系统,要求锅炉不能烧干。判断控制阀的气开、气关形式,确定控制器的正反作用。并简述但加热室温度升高导致蒸汽量增加时,该控制系统如何克服干扰的?
-
由于锅炉不能烧干故选择气关式,增益为负控制器选择正作用。
克服干扰过程:当加热室温度升高导致蒸汽蒸发量增加时,锅筒液位下降,具有正作用后调节器输出信号减小,使气关型的阀门开度增大,从而使给水流量增大,进而使锅筒液位升高,克服蒸汽流量干扰的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述电/气转换器的结构和动作过程。
- 简述力平衡式差压变送器的结构和动作过程。
- 仪表工校验操作时,可用电炉和烘箱等加温油
- 仪表、管子、控制阀和管道组成件脱脂后,必
- 仪表金属保护管的连接应符合的规定有()。
- 在PI控制规律中,如果过渡过程振荡比较剧
- 安装在爆炸危险区域的电缆电线保护管,保护
- 仪表伴热蒸汽管疏水器连续排汽说明蒸汽流量
- 当BT—200屏幕出现BATERY指示时
- 请说明热电阻的测温原理。热电阻测温为什么
- 仪表工拆装仪表时,要做的工作有()。
- 被控对象、执行器、控制器的正反作用各自是
- 一般情况下,控制器参数整定不合理会产生周
- 仪表吹洗是利用冲液使被测介质与仪表部件或
- 执行器气开、气关的选择与()有关。
- 一台电-气阀门定位器具有()和气动阀门定
- 电阻应变片式压力传感器一般是由()等部分
- 检修、拆卸、检查易燃、易爆、有毒介质设备
- 本质安全防爆是通过限制()可能的点燃源能
- 仪表设备、装置和仪表线路、仪表管道未安装