- 简答题试分析CY5型液压操动机构在合闸状态时,油泵频繁启动有哪些原因?如何处理?
-
油泵频繁起动原因及处理如下:
(1)二级阀的上阀口关闭不严,油从阀体上排油孔流出。此时可解体研磨阀口。
(2)分、合闸一级阀口关闭不严,油从阀体上排油孔中流出。此时可对阀口进行修整。
(3)液压油不清洁,纤维杂质卡入阀口内而渗油。此时需过滤液压油。
(4)安全阀关闭不严且阀芯与阀体之间结合面处密封不良。此时应检修安全阀,消除缺陷。
(5)二级阀下阀体与油管结合面渗油,常见是接头螺帽松动或密封垫损坏。此时可拧紧螺帽或更换密封垫。