试题详情
简答题电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什么要进行定相,并说明定相步骤?
  • 电压互感器投入运行,要检验其接线及二次回路的正确性,包括:
    ①测量相、线电压,应正常;
    ②测量相序,应为正相序;
    ③定相,确定相位的正确性。如果相序、相位不正确将无法用以测量一次系统的相位,无法进行同期并列和电压互感器间的并列。 
    在日常运行和操作中有时需要两母线上的电压互感器短时间进行并列,如两母线的绝缘监察切换开关同时插入,造成的两台电压互感器并列,倒母线时造成的两台电压互感器并列等。因此,在电压互感器投入运行前必须进行定相。定相的步骤如下:
    ①校验定相所用的三相电压是否对称。
    ②按接线组别,分别测量两互感器二次侧端子间的各电压。
    ③根据测定结果,检查二次端子的标号及所接端子排是否正确。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题