试题详情
- 简答题站用直流电源系统运行的一般规定是什么?
-
1、330kV及以上电压等级变电站及重要的220kV变电站应采用三台充电装置,两组蓄电池组的供电方式。每组蓄电池和充电装置应分别接于一段直流母线上,第三台充电装置(备用充电装置)可在两段母线之间切换,任一工作充电装置退出运行时,手动投入第三台充电装置。
2、每台充电装置两路交流输入(分别来自不同站用电源)互为备用,当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。
3、两组蓄电池组的直流系统,应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求,切换过程中允许两组蓄电池短时并联运行,禁止在两系统都存在接地故障情况下进行切换。
4、直流母线在正常运行和改变运行方式的操作中,严禁发生直流母线无蓄电池组的运行方式。
5、查找和处理直流接地时,应使用内阻大于2000Ω/V的高内阻电压表,工具应绝缘良好。
6、使用拉路法查找直流接地时,至少应由两人进行,断开直流时间不得超过3S,并做好防止保护装置误动作的措施。
7、直流电源系统同一条支路中熔断器与直流断路器不应混用,尤其不应在直流断路器的下级使用熔断器,防止在回路故障时失去动作选择性。严禁直流回路使用交流断路器。直流断路器配置应符合级差配合要求。
8、蓄电池室应使用防爆型照明、排风机及空调,开关、熔断器和插座等应装在室外。门窗完好,窗户应有防止阳光直射的措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看