- 简答题干式变压器的的检查维护项目是什么?
-
⑴定期检查。树脂浇注干式变压器应该定期清理变压器表面污秽。在一般污秽状态下,半年清理一次,严重污秽状态下,应缩短清理时间,同时在清理污秽物时,紧固各个部位的螺栓,特别是导电连接部位。投运后的2〜3个月期间进行第一次检査,以后每年进行一次检查。
⑵检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘,有无龟裂,变色,放电等现象,绝缘电阻是否 正常。
⑶检查铁芯风道有无灰尘,异物堵塞,有无生锈或腐蚀等现象。
⑷检查绕组压紧装置是否松动。
⑸检查指针式温度计等仪表和保护装置动作是否正常。
⑹检查有无由于局部过热、有害气体腐蚀等使绝缘表面出现爬电痕迹和炭化现象等造成的变色。
⑺检查变压器处所的温度是否特别高,其通风,换气状态是否正常。
⑻检查调压板位置。当电网电压高于或低于额定电压时,将调压板连接至合适的挡后,把封闭盒安装关闭好,以免污染造成端子间放电。
⑼检查变压器的接地,必须可靠。 关注下方微信公众号,在线模考后查看