- 简答题变压器上层油温超过规定值时应如何处理?
-
变压器上层油的温升超过许可限度时,值班人员应判明原因,采取措施使其降低,因此必须进行下列工作:
(1)检查变压器的负荷和冷却介质的温度, 并与在同一负荷和冷却介质温度下应有的油温进行核对。
(2)核对温度表。
(3)检查变压器机械冷却装置或变压器室的通风情况。
若温度升高的原因是由于冷却系统故障,且在运行中无法修理时,应立即将变压器停运修理;若不需停下可修理时(如油浸风冷变压器的部分风扇故障,强迫油循环变压器的部分冷却器故障等),则值班人员应根据现场规程的规定,调整变压器的负荷至相应的容量。 关注下方微信公众号,在线模考后查看