简答题论述电网调度自动化系统对电源和机房有哪些要求?
  • 根据《地区电网调度自动化设计技术规程》要求,电网调度自动化系统对电源和机房有以下要求:
    (1)交流供电电源必须可靠。应有两路来自不同电源点的供电线路供电。电源质量应符合设计要求,电压波动宜小于±10%。
    (2)保证供电的可靠和质量。计算机系统应采用不间断电源供电,交流电源失电后维持供电宜为1h。
    (3)应保持机房的温度、湿度。机房温房为15~28℃。温度变化率每小时不超过±5℃,湿度为40%~75%。
    (4)机房内应有新鲜空气补给设备和防噪声措施。
    (5)机房应防尘,应达到设备厂商规定的空气清洁度,对部分要求净化的设备应设置净化间。
    (6)计算机系统内应有良好的工作接地。如果同大楼合用接地装置,接地电阻宜小于0.5Ω,接地引线应独立并同时与建筑物绝缘。
    (7)根据设备的要求应有防静电、防雷击和防过电压的措施。
    (8)机房内应有符合国家有关规定的防水、防火和灭火设施。
    (9)机房内照明应符合有关规定,并应具有事故照明设施。