- 简答题补偿导线的极性接错对测温会产生什么影响?补偿导线的分度号和极性混淆不清如何判断?
-
因补偿导线在一定范围内的热电性能与热电偶是一样的,如极性接错会增大热电偶的冷端误差。
如补偿导线的分度和极性不明,可以将两个线芯的端头拧在一起浸入沸水中,另一端接用万用表,mv档测时显示“+”的表明红表笔接的是补偿线的“正极”,如显示“—”则表示红表笔接的是补偿导线的负极。记录mv值从毫伏温度对照表中查找相近的mv对应100℃的分度号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看