- 简答题如何投运除氧器汽侧?
-
检查除氧器已上水且水位正常;
启动除氧器再循环泵,检查电流、压力正常;
缓慢开启低压辅汽联箱至除氧器供汽电动门;
用供汽调节门控制除氧器压力为0.2MPa,水的温升速度为2℃/min;
加热除氧器水温至炉要求的水平,并维持水温;
当五段压力大于0.2MPa,除氧器切为五段抽汽供,进入滑压运行状态;
停运除氧器循环泵;