试题详情
- 单项选择题某125MW火电机组低压厂变回路从6kV厂用工作段母线引接,该母线短路电流周期分量起始值为28kA。低压厂变为油浸自冷式三相变压器,参数为:Se=1000kVA,Ue=6.3/0.4kV,阻抗电压Ud=4.5%,接线组别Dynll,额定负载的负载损耗Pd=10kW。DLi为6kV真空断路器,开断时间为60ms;DL2为0.4kV空气断路器。该变压器高压侧至6kV开关柜用电缆连接;低压侧至0.4kV开关柜用硬导体连接,该段硬导体每相阻抗为Zm=(0.15+j0.4)mΩ;中性点直接接地。低压厂变设主保护和后备保护,主保护动作时间为20ms,后备保护动作时间为300ms。低压厂变回路接线及布置如图3-3所示,请解答下列各小题(计算题按最接近数值选项)。若0.4kV开关柜内的电阻忽略,计算空气断路器DL2的PC母线侧短路时,流过该断路器的三相短路电流周期分量起始有效值最接近下列哪项数值()?(变压器相关阻抗按照《电力工程电气设计手册电气一次部分》计算)
A、32.08kA
B、30.30kA
C、27.00kA
D、29.61kA
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 若级数在x=-2处收敛,则此级数在x=5
- 主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护
- 通常,根据所传递的内容不同,可将系统总线
- 将一个时间上连续变化的模拟量转换为时间上
- () 幂级数
- 直流发电机将电枢绕组感应的交流电动势转换
- 计算机信息系统集成企业资质等级评定条件实
- 计算机硬件由()组成。
- 已知某圆管水流的雷诺数Re=2000,则
- 在爆炸性气体环境中的各种电气设备的选型应
- 变压器频率增加,激磁电抗增加,漏电抗不变
- 图示平面机构,半径为R的圆轮在水平直线轨
- CPU即中央处理器,包括()
- 从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手
- PLD(可编程逻辑器件)属于()电路。
- ()在计算机系统中得到了广泛的应用,其中
- 差分放大电路输入端加上大小相等、极性相同
- 信息容量
- 变压器的空载试验应在施加()情况下测量。
- 某标称电压为10.5kV配电线路实际电压