试题详情
- 简答题高频闭锁方向保护中采用按90°接线方式的功率方向继电器作为方向元件时带来什么问题?如采用负序功率方向继电器会有何优点?此时的缺点是什么?
-
90°接线功率方向元件有电压死区,振荡时可能误动。采用负序功率方向继电器的优点:
(1)可反应所有不对称故障;
(2)没有电压死区;保护区外故障时,近故障侧负序电压(功率)高于远故障侧负序电压(功率),容易实现灵敏度配合;
(3)振荡时三相对称,不存在负序分量,负序功率方向元件不误动。缺点:不反应三相对称故障;需采用三相对称故障辅助启动元件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看