- 简答题SN10-10型断路器配CD10型电磁操动机构合不上闸及合闸速度偏低的原因是什么?如何处理?
- 可能原因及处理方法有:
(1)电源压降太大,合闸线圈端电压达不到规定值,此时应检查调整蓄电池电压或加粗电源线。
(2)检查辅助开关在切换过程是否存在动静触头未接触就进行切换的现象,调整切换时间。
(3)合闸铁芯顶杆过短,则需重新调整,使过冲间隙为1.0~1.5mm。
(4)操动机构与断路器本身在合闸过程中有阻滞现象,则应采取慢合闸动作来查找出阻滞原因而加以处理。
(5)“死点”过小或定位螺栓未上紧,合闸时,由于机构振动,分闸铁芯跳起,撞击分闸连板中间轴,造成合闸不成功,应将过“死点”调整为1.0~1.5mm,并将定位螺栓上紧。
(6)分闸回路漏电,即在合闸过程中,分闸线圈有电流,使分闸铁芯动作,此时应按控制回路图检查接线寻找原因。
(7)机构支架变形或受阻滞或复位弹簧力不足,致使支架不能复位,造成合闸不成功,应根据具体情况加以修复。
(8)连续短时间内进行合闸操作,使合闸线圈过热,合闸力减小。
(9)断路器内部故障,如触指脱落,弧触指上铜钨合金块脱落,卡住导电杆无法向上运动,应对症处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看