- 简答题允许失去同步的局部系统作短时的非同步运行而后再同步,必须满足哪些条件?
-
为了使失去同步的电力系统能够迅速恢复正常运行,并减少运行操作,在全部满足下列三个条件的前提下,可以允许失去同步的局部系统作短时间的非同步运行而后再同步:
(1)非同步运行时通过发电机,同期调相机的振荡电流在允许范围内,不致损坏系统重要设备;
(2)在非同步运行过程中,电网中枢变电所或重要负荷变电所的母线电压波动最低值不低于额定电压的75%,因而不致甩掉大量负荷;
(3)系统只有两个部分之间失去同步,通过预定的手动或自动装置调节,能使之迅速恢复同步运行。
若调整无效果在最长不超过3-4分钟内在适当解列点解列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看