试题详情
- 简答题220KV旁路开关代线路开关运行时,如何操作?
-
(1)将旁路开关保护定值改为与所代线路开关保护定值相同。
(2)用旁路开关对旁路#4母线充电良好。
(3)拉开旁路开关,合上旁路所带线路侧-4刀闸对旁路#4母线送电。
(4)检定同期(非环网线路除外),合上旁路开关与所带线路开关并环,将线路开关停电。
(5)在用旁路带路或恢复原运行方式的倒闸操作中,应将线路侧高频保护停用,同时联系中调停用对侧高频保护,并将本侧零序电流保护停用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看