- 简答题运行中交流接触器应进行哪些检查?
-
应有以下检查。
(1)负载电流是否在交流接触器额定电流值内。
(2)接触器的分、合闸信号指示是否与运行相符。
(3)接触器灭弧室内有无因接触不良而发生放电声。
(4)接触器的合闸吸引线圈有无过热现象,电磁铁上短路环有否脱出和损伤现象。
(5)接触器与母线或出线的连接点有无过热现象。
(6)辅助触点有无烧蚀现象。