- 简答题根据部颁规程SD109-83《电能计量装置检验规程》规定,电能表走字试验应如何进行?
- (1)选用性能稳定电能表作为标准表,与一批被检表进行比较。
(2)在通电前,被检表的计数器除最末位字轮外,其余字轮均为9。
(3)在电压线路加以额定电压,电流线路通以10%的标定电流,cosφ=1.0的条件下进行走字。
(4)被检电能表计数器示数的改变,不应少于5个字。
(5)为缩短走字时间,允许在计数器所有字轮进位之后,将输入电流增大到标定电流或额定最大电流继续进行试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看