试题详情
- 简答题 某灌注桩桩长为40m,桩径为1m。工程检测实际波速为3600m/s。实测波形图如下,t1=5.2ms、t2=10.4ms,试判断该桩有无缺陷,如果有请判断位置。
- 从实测波形分析,反射波波形幅值明显较高,且在5.2ms处与10.4ms处出现,呈倍数关系,二次反射明显。该桩无桩底反射信号,说明缺陷比较严重,缺陷位置约在L=0.052×3600÷2=9.36m左右。