- 简答题简述发电机非全相运行保护的构成原理?
-
非全相运行保护一般由灵敏的负序电流元件或零序电流元件和非全相判别回路构成,其保护原理接线如图所示。图中KF2为负序电流继电器,Qfa、QFb、QFc为被保护回路A、B、C相断路器的辅助触点。
保护经延时0.5秒动作于解列(即断开健全相)。如果是操作机构故障,解列不成功,则应动作于断路器失灵保护,切断与本回路有关的母线段上的其他有源回路。
负序电流元件的动作电流按发电机允许的持续负序电流下能可靠返回的条件整定,即
I2,op=IG,2/Kr
零序电流元件可按躲过正常不平衡电流整定。变压器和母线联络(分段)断路器的非全相运行保护应使用零序电流元件。