- 简答题对变压器绕组绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
-
新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器绕组的绝缘电阻。测量变压器绕组的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V兆欧表,500V以下可用500V兆欧表。
测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题:
(1)必须在变压器停电时进行,各绕组都应有明显断开点。
(2)变压器周围清洁,无接地物、无作业人员。
(3)测量前变压器绕组和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电。
(4)测量使用的兆欧表应符合电压等级的要求。
(5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定:
(1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。
(2)吸收比R60s/R15s不得小于1.3倍。符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 关注下方微信公众号,在线模考后查看