试题详情
简答题发生泄漏或火灾应如何处理?
  • 在发生严重泄漏/火灾时,我们采取措施的目的是避免反应失控,保护设备和催化剂。
    1) 如果发生严重泄漏,从工艺的角度看,必须采取以下措施:
    A. 控制室按紧急停车开关,联锁反应加热炉并切断至加热炉的燃料供应;
    B. 关闭所有加热炉的烟道挡板,停抽风机机组,将灭火蒸汽注入炉堂;
    C. 关闭装置进料调节阀和反应器进料切断阀,停进料泵,停止补充氢系统;
    D. 所有容器减小到最低液位,然后停装置的所有泵,并通过关闭控制阀来隔离所有装置流出物;
    E. 装置压力泄压至火炬系统;
    F. 尽可能地保持循环压缩机运行,以便使加热炉炉管得到冷却,并除去催化剂中的烃,然后停压缩机。
    2) 火灾
    按下紧急停车手动开关。
    一般说来,进行灭火时,所有要采取的措施和要进行的操作和以上相同。 注意:如果其中一个加热炉发生泄漏,则烃类会在此密闭区域立即点燃。在这种情况下,打开烟道挡板,保持抽风机投用,使火灾控制在加热炉炉膛内。