- 简答题对运行中的接地装置应建立哪些技术资料?
-
为了加强技术管理,不断提高安全运行技术水平,对运行中的接地装置应建立下列有关技术资料。
(1)原始设计计算数据和施工图。
(2)隐蔽工程竣工图。
(3)竣工及验收时所作的检查和测量的接地电阻等有关资料。
(4)运行中发现的缺陷内容以及处理缺陷情况记录。
(5)接地装置的变更及检修记录。
(6)对于高土壤电阻率(跨步电压较高)的地区。在有行人经常出入的地段,应绘制电位分布曲线图等技术资料。 关注下方微信公众号,在线模考后查看