试题详情
简答题请列举直埋光缆敷设的步骤。
  • ①挖沟,底宽随光缆数目而变,一般为1-2条光缆,沟底30-40CM,3条光缆,沟底55CM,4条光缆,沟底65CM,同沟敷设的光缆不得交叉和重叠。转弯段的弯曲半径不得少于20米。坡度大于20°,坡长大于30米的斜坡时,宜采用”S”形处理。
    ②沟底处理。一般地段沟底填细土或沙石、夯实,约10CM。风化石和碎石地段先铺5CM的砂浆,然后再填细石或沙石。光缆外护层为钢丝铠装时,可不铺砂浆。土质松软地段,可用木桩作临时护墙保护。
    ③光缆布放。沿公路时可用机械布放,否则只能用人工布放。有直线肩扛和人工抬放(先将光缆盘成∞字形,每2KM光缆堆成10个∞字形,每组且皮线捆5-6处,由4人抬揽,组间各配一个协调。布放时在统一指挥下各组抬起,沿沟向前移动,逐个解开∞布放。布放完后,应指定专人从末端朝前将光缆进行整理,防止光缆在沟中拱起和腾空。
    ④回填。回填之前检查光缆外护套有无损伤,对有金属护套的光缆作对地绝缘电阻测试。然后再先回填15CM厚的细土或沙石,严禁将石块、砖头、冻土推入沟内,回填时应派人下沟踩缆,沟内有积水时,为防止光缆成漂浮状态,可用木叉将光缆压入沟底填上。每填30CM踏平一次,回填土应高出地面10CM。
    ⑤如光缆接头暂不接,则必须用混凝土板、砖等保护缆端的交叠部分,并标出醒目标记,直到实际连接后拆除。
    ⑥对特殊路段应进行保护。