试题详情
简答题新华钢件加工厂提出新装申请:10kV三相变压器容量1600kVA。请确定供电方案及电能计量装置配置。
  • 1.确定供电方案——从公用10kV线路高压供电高压量电,实行二部制三费率灯、力合一装表并进行力率考核;
    2.根据容量选择互感器
    选择JDJ—10 10000/100V电压互感器二只,LQJ—10 100/5电流互感器二只,V/V接线。
    3.选择一次侧导线
    从进线闸刀——电流互感器进出线一次侧母排,选择40*4铜排(载流量为550A),电压互感器一次侧母排通过RN2—10 10kV熔断器直接连接在主母线上,选择25*3铜排(载流量为299A)。
    4.选择进线侧总熔断器配置
    10kV架空线进线侧由RW—10 跌落式自落熔断器保护,熔断元件选择25A。
    5.选择电能表 选择三相四线(红相EDMI型)1.5(6)A、100V*3 二元件多功能电能表一只。
    6.选择二次侧导线
    电流互感器——多功能电能表;电压线选择4mm2(1/2.24)PVC绝缘铜线,二次电流线选择6mm2(1/2.73)PVC绝缘铜线,电压、电流线分别穿PVC塑料管或钢管,且按A、B、C、N等不同相色及中性线对应选择黄、绿、红、淡兰及(PE)保护接地线选择黄绿相间色等颜色导线。
    7.选择联合接线盒
    使用互感器式电能计量装置必须安装联合接线盒,便于调换或校验电能表。
    对于高压供电高压量电使用的联合接线盒,盒内电压进出线必须使用连接片连接,电压互感器及电压二次回路由10kV(RN2—10)熔断器保护,熔断管选用2A。且接受三相三线式高压失压计时仪监视。
    8.选择失压计时仪
    对于高压供电高压量电且是互感器式电能计量装置必须使用三相三线式高压失压计时仪,以满足一相或三相断相时,分别具有累计计时功能。
    9.画出电能计量装置接线图及写出数学代数表达式
    三相二元件数学代数表达式: